PLC通讯控制艾默生变频器不能升速只有启动频率怎么查
qsc012325
|
分类:其他
|
2016.07.07
最佳答案
发布于2016.07.08
在PLC的启动过程用万用表测量模拟量输出模块有没有0—10V的升高的电压,如果没有就是模拟量模块的问题,如果有在检查变频器的频率控制是不是由模拟量端子控制。如果不是请修改参数(在变频器无输出频率也就是在STOP的状态下才能设置)。再就是检查控制变频器正反转的继电器是不是也同时工作,如果不工作检查PLC对应的输出端口的LED灯是不是点亮,如果不亮检查PLC程序,如果亮检查继电器供电(一般24V直流电源)是不是正常。如果都正常检查变频器多功能控制接线端子是不是接线正确,如果接线正确检查变频器的多功能控制接线端子是设置是否正确。如果都正常建议停电重启动,如果你会设置参数可以考虑恢复出厂设置,在不行就得返厂了。